有一个2000kVA干变老是莫名其妙的噪声变大,一般是65分贝,和其他的干变一样,有时突然升到77分贝,且持续。经排查,在至D511的出线上发现电流波形畸变,电流总谐波畸变率5%~~10%(未超标),D511所带负荷为风机和一个整流柜。由于谐波未超标,不知怎么处理阿?另外从电流波形看,是存在三相负荷不平衡吗?如何处理?请高手指点。
请高手指点。
