关于电度表电压电流
xbwmail
xbwmail Lv.3
2007年03月19日 15:51:46
来自于继电保护
只看楼主

问个问题:35KV/10KV变压器,35KV侧电度表的电压采自10KV侧PT,电流采自35KV侧,可以吗?如果是35/10/6.6变压器,6.6KV侧电度表电流采自6.6KV侧,电压采自10KV侧PT,行吗?

问个问题:35KV/10KV变压器,35KV侧电度表的电压采自10KV侧PT,电流采自35KV侧,可以吗?如果是35/10/6.6变压器,6.6KV侧电度表电流采自6.6KV侧,电压采自10KV侧PT,行吗?
免费打赏
xbwmail
2007年03月20日 09:01:15
2楼
是帖子发错地方了嘛?
回复
phys_x
2007年03月21日 17:08:58
3楼
可以是可以,电表照样转。可是计量不准还有什么用啊?????
我估计你们是没有测量PT!对吧? 哈哈
回复
xbwmail
2007年03月23日 09:15:11
4楼
是想省PT,前种情况是很定不对的,我想问后种情况可以嘛?
回复
phys_x
2007年03月23日 10:11:13
5楼
应该是不行
回复
xbwmail
2007年03月23日 10:48:58
6楼
能不能给咱点分析呢?看看和我的想法是不是一样
回复
lwm112
2007年03月27日 17:15:40
7楼
肯定是不行的,因为变压器的不同电压侧,它的电压和电流不能构成电能的关系。各侧的二次电压不会相同且电压和电流的相角关系也不是实际的关系。
回复
lydczgx
2007年03月27日 23:14:59
8楼
不可以,如果这样计量就没有任何意义了。
回复
xbwmail
2007年03月28日 16:40:15
9楼


撇开相位不说,PT的二次电压不都是100V吗?所以电压不应该是问题吧。至于相角,应该和组别有关吧!
回复
forzajuve
2007年04月03日 19:33:07
10楼

应该不是这么回事吧,如果这么说的话,那CT二次侧还都是5A或1A啊,那还测什么电度呢?
所以楼主的方法应该是不行的
回复
xbwmail
2007年04月05日 10:00:10
11楼
关于这个问题,我当时主要是考虑到相位的问题,所以有了很多想法.其实,仔细想想,即使相位完全一样,但由于各侧负荷的不同等原因,各侧PT的二次电压应该是完全不一样的,所以,根本无法准确计量,所以这个问题不值得再探讨下去了.
回复

相关推荐

APP内打开