2009年上午第35题
zhang76750701
2012年09月10日 09:17:23
只看楼主

在分配地震倾覆力矩的时候混凝土抗震墙的侧移刚度到底乘不乘折减系数0.3?施岚青去年的应试指导也不乘但今年的应就改为试指导乘以0.3了《抗规》7.2.5-1-2)说的是有效侧向刚度 是不是要乘啊?

在分配地震倾覆力矩的时候
混凝土抗震墙的侧移刚度到底乘不乘折减系数0.3?
施岚青去年的应试指导也不乘
但今年的应就改为试指导乘以0.3了
《抗规》7.2.5-1-2)说的是有效侧向刚度 是不是要乘啊?

AFWP@_N[}(OT`BS~}UBKC)F.jpg

免费打赏
hiever
2012年09月10日 09:30:28
2楼
框架与墙分配应该是不乘的,柱与墙分配才乘
回复
结构老卢
2012年09月10日 11:49:03
3楼
仔细读一下7.2.5条的第二款
回复
zhang76750701
2012年09月12日 09:00:56
4楼
楼上的能不能说清楚啊?
我还是不明白
望大侠指点
回复
renxiang0036
2012年09月12日 09:43:22
5楼
要乘以0.3的~~~抗规7.2.5条1. 2)最后部分说的很清楚呢。
回复
kerry1214
2012年09月12日 11:56:00
6楼
不知道楼主的真题是哪位老师答的,应该是错误的。
按规范的话本人理解0.3应该乘
而且我看的兰定筠和张庆芳老师的真题都是乘以0.3的
回复
zhang76750701
2012年09月12日 15:52:46
7楼
我看的是 住房和城乡建设部执业资格注册中心编的《历年试题和标准解答》
谢谢各位
回复
allenxult
2012年09月12日 16:00:13
8楼
是的,注册中心版,标准答案没有乘0.3,但是根据规范,我觉得要乘0.3,兰定筠的解答是乘了的。
回复
zmnengzhuc
2012年09月12日 16:39:52
9楼

你应该好好看看书了,
有效侧移刚度就乘,应该乘
回复
zmnengzhuc
2012年09月12日 16:42:30
10楼
按规范答题,不乘是有一定说法的,但考试按规范答题
回复
balenohz
2012年09月14日 08:49:35
11楼
规范很明确啊 1框架柱承担地震剪力设计值 墙应乘以折减系数