07年的一道真题求解答
txkcfw
txkcfw Lv.2
2012年09月10日 09:05:37
只看楼主

变电所35KV配电室内布置有11台JYN1-35A(F)型开关柜,采用单列布置,其中四台为柜后架空进出线,请说明柜内不同相的带电部分之间最小安全净距,下列哪项数据是正确的?A 900mm B 1050mm c 1300mm d 1600mm我在GB50060中只找到一个300mm的答案,求高手帮忙

变电所35KV配电室内布置有11台JYN1-35A(F)型开关柜,采用单列布置,其中四台为柜后架空进出线,请说明柜内不同相的带电部分之间最小安全净距,下列哪项数据是正确的?
A 900mm B 1050mm c 1300mm d 1600mm
我在GB50060中只找到一个300mm的答案,求高手帮忙
免费打赏
iamliuyong
2012年09月10日 12:06:45
2楼
这个题目不需要高手:),C是印刷错了,为300,不要再纠结这个了,没有多少时间了
回复

相关推荐

APP内打开