发电机励磁问题
thshgh
thshgh Lv.2
2007年03月18日 22:27:59
来自于电站工程
只看楼主

我厂一台6.3MW水轮发电机,运行中突然负序过流保护动作,发电机停机。事故后检查发现以下问题:励磁开关柜内U、W相熔断器熔断;励磁屏助磁回路380V、100A熔断器有两只熔断;可控硅+A、-C击穿;更换以上故障器件后,发电机能励磁运行,但是三相输出不平衡,转子正负极电流也不平衡。U;316AV:206AW:268A转子正极:+306转子负极:-257由于可控硅不是在原厂购置,所以可控硅A-G阻值不相同,最高112.5千欧,最小的只有2.16千欧,还有12千欧,27千欧的,这会不会是影响励磁不平衡的原因?

我厂一台6.3MW水轮发电机,运行中突然负序过流保护动作,发电机停机。
事故后检查发现以下问题:
励磁开关柜内U、W相熔断器熔断;
励磁屏助磁回路380V、100A熔断器有两只熔断;
可控硅+A、-C击穿;
更换以上故障器件后,发电机能励磁运行,但是三相输出不平衡,转子正负极电流也不平衡。
U;316A
V:206A
W:268A
转子正极:+306
转子负极:-257
由于可控硅不是在原厂购置,所以可控硅A-G阻值不相同,最高112.5千欧,最小的只有2.16千欧,还有12千欧,27千欧的,这会不会是影响励磁不平衡的原因?
诚请高手指点一下
免费打赏
thshgh
2007年03月20日 10:12:06
2楼
沉下来了,顶上,继续寻求答案!
回复
sshfei
2007年03月22日 11:10:00
3楼
转子接地???
回复
lengjianweng001
2007年03月23日 12:18:04
4楼
可能转子有匝间短路现象
回复
yangdehao7895
2007年04月25日 16:24:03
5楼
请问楼主,你的负序过流保护是励磁系统实现的吗?
回复
yzjnpsc
2007年04月29日 13:31:47
6楼
定子线圈有匝间短路.
回复
xiquan
2007年05月06日 23:32:28
7楼
新更换的可控硅是否与原可控硅参数一至??如果不一至那么输出是不均流的
回复
lingxuct
2007年05月07日 15:10:54
8楼
支持4楼!
回复
xiaoxiaosky999
2007年05月08日 21:13:42
9楼
说的不明白,转子电流你只的是可控硅输出的,还是转子回路的.定子不平衡那是负荷其他的了
回复
高级方程式
2007年05月11日 14:23:13
10楼
如果是更换了可控硅,那么每一相的管压降可能会发生变化(出厂试验单上都应该有的)。最好的表现就是A\B\C三相的管压降相同(管压降越大电流越小)。

当然,还应该做下小电流试验,正确检查每一个可控硅的触发是不是很好,波形一致度怎么样
回复
高级方程式
2007年05月11日 14:34:33
11楼
可能不是三相输出不平衡而是可控硅阳极三相电压输入不平衡吧。

首先,更换可控硅后,要先做“小电流试验”,检查可控硅是否都能有效触发,波形输出一致性是否比较好。

其次,更换时,应该注意可控硅自身的“管压降问题”,正常时,三相间的管压降应该相近才能保证三相间有一个好的均流效果,管压降越大电流越小。

再次,就是查看励磁变了(水电应该是自并激吧),看看三相绕组的温度是否差不多,判断有没有问题。
回复