求助各位高手:关于垂直热力失调的问题
wgm-1977
wgm-1977 Lv.2
2007年03月18日 18:41:27
来自于采暖供热
只看楼主

兄弟现在做一个多层住宅的采暖系统,为分户控制下供下回双立管系统,采暖立管布置在楼梯间,楼梯间要求采暖。请问各位高手,楼梯间散热器是否可以和分户控制的立管连接,这样会不会引起垂直热力失调。

兄弟现在做一个多层住宅的采暖系统,为分户控制下供下回双立管系统,采暖立管布置在楼梯间,楼梯间要求采暖。请问各位高手,楼梯间散热器是否可以和分户控制的立管连接,这样会不会引起垂直热力失调。
免费打赏
zhuanjia
2007年03月19日 08:45:14
2楼
可以,为了解决垂直失调,最好在每个入户和楼梯间的散热器入口加可调节的锁闭阀。
回复
wgm-1977
2007年03月19日 13:26:50
3楼
楼梯间散热器支管安装锁闭阀是否容易导致散热器冻结。
回复
zhuanjia
2007年03月20日 09:03:37
4楼
装锁闭式调节阀,调节好流量。
回复
mage780705
2007年03月21日 17:33:32
5楼
最好能够分开设,不然楼梯间如果需要检修,会影响旁边房间的采暖。