电脑240台,每台300W计,用多大电缆?供电380V

电脑240台,每台300W计,用多大电缆?供电380V
免费打赏
fsslyf
2007年03月20日 12:03:13
12楼
选用50mm2等截面为好
回复
hbbdmy2002
2007年03月20日 12:03:46
13楼
三相均分,每相24KW,I=24/(0.22*0.85)=128A
可选用YJV-0.6KV/1KV 4*50+1*25
回复
会飞的海豚
2007年03月20日 14:15:20
14楼
第七楼说法校准,应该要考虑其他设备余量,比如冰箱、柜、照明、电热水器等用电设备,YJV-0.6/1KV-4*50+1*25电缆可以。
回复
liuxing9699
2007年03月20日 15:14:38
15楼
380V的? 为电脑供电???

建议你考虑一下电灯,饮水机等一些用电设施。 还要多留些余量。

13楼的~你用YJV的电缆做什么? 用得了那么高的温度吗? 用VV的就可以吧~~~
回复
wujianfa
2007年03月20日 22:03:51
16楼



同意,同时楼主应该考虑其它照明,和动力。
回复
rxf760916
2007年03月21日 10:00:23
17楼
下面我发表一 下个人看法:
1、首先380v供电,240台电脑,计240*300=72KW
2、那么三相功率为72/3=24kw,计算后个人认为45A应该够了。
3、由于主要负荷为电脑,谐波电流较大且会在零线上叠加,所以零线线径不应小于相线。
4、建议选择电缆为5*25的电缆供电,
5、也可以采用下面我附的负荷计算软件自己计算一下,
6、再有什么问题我们可以讨论,我的联系方式05796203833
7、 QQ:421152267
 大家共同交流嘛,呵呵!
回复
rxf760916
2007年03月21日 10:01:13
18楼
对了下面是负荷计算软件
回复
loscal
2007年03月21日 10:05:54
19楼
用YJV4*50+1*25的电缆就可以了,主三相供电当然考虑用YJV的电缆了
回复
aliu123z
2007年03月21日 16:37:35
20楼
按三相平均分配算为第相分得24KW,根据P=UI算得每单相电流为109.1A。按三相不平均分配规定的25%做算,最大一相是流约为136.4A。考虑到线路长度及以后的增容。建议用yjv-4*50mm2+1*25mm2电力电缆。
回复
gdydhym
2007年03月21日 17:00:25
21楼
这个问题有几个不确定因素:
1、供电电源的容量有多大?
2、供电电源距离用电负荷有多远?
如果上述因素不确定、那么导线的大小就比较难选择。
如果不考虑上述因素,按电流法选择就比较简单,选35线就可以了,
不过在施工中三相负荷要均匀分配。
至于采用电缆还是用塑料线,要看现场施工方便,成本的多少。