求负荷计算急!!!!
86220863chen
2007年03月18日 15:37:29
只看楼主

电脑240台,每台300W计,用多大电缆?供电380V

电脑240台,每台300W计,用多大电缆?供电380V
免费打赏
zigj
2007年03月18日 21:25:15
2楼
应该用 YJV-1KV(4X50+1X25)的电缆
回复
z.y1203
2007年03月18日 22:51:15
3楼
380v供电,每相80台电脑,计24kw,粗算120A应该够了。由于主要负荷为电脑,谐波电流较大且会在零线上叠加,所以零线线径不应小于相线。同意2楼的结果。
回复
yinxq
2007年03月19日 10:02:52
4楼
Pe=240*300/1000=72kw
Ij=72/1.732*380*0.8=136.7A
因考虑谐波·压降·线路远近等因素,选用YJV-0.6KV 4*70+1*35
回复
wangkaiyimian
2007年03月19日 13:41:36
5楼
380v供电,每相80台电脑,计24kw,计算电流109A,按0.85负荷率计实际工作电流93A,按此负荷电流再考虑适当备用量,选YJV-0.6/1KV-4*50+1*25,若不需考虑备用,可选YJV-0.6/1KV-4*35+1*16
回复
王若男
2007年03月19日 14:05:01
6楼


同意此观点
回复
64393618lin
2007年03月19日 14:09:16
7楼
380v供电,每相80台电脑,计24kw,计算电流109A,按0.85负荷率计实际工作电流93A,按此负荷电流再考虑适当备用量,选YJV-0.6/1KV-4*50+1*25,若不需考虑备用,可选YJV-0.6/1KV-4*35+1*16
同意6楼 可是接地线小了,全是电脑啊,应该选用35或25mm2,
回复
w4935345
2007年03月19日 19:04:50
8楼
用35的线,可以有些富余,便于以后增加一些负荷
回复
ljlhbljlhb
2007年03月20日 00:48:33
9楼
这个问题我感觉应该先看电脑的主机和显示器的电流是多少,根据电流查电缆表不就可以了吗.只是说了功率是不行的,因为不同品牌的计算机和显示器电流是不一样的.
回复
成套毛毛
2007年03月20日 07:37:07
10楼
e you daoli
回复
bqg
2007年03月20日 10:03:33
11楼

tongyi
回复

相关推荐