电脑240台,每台300W计,用多大电缆?供电380V
电脑240台,每台300W计,用多大电缆?供电380V
2楼
应该用 YJV-1KV(4X50+1X25)的电缆
回复
3楼
380v供电,每相80台电脑,计24kw,粗算120A应该够了。由于主要负荷为电脑,谐波电流较大且会在零线上叠加,所以零线线径不应小于相线。同意2楼的结果。
回复
4楼
Pe=240*300/1000=72kw
Ij=72/1.732*380*0.8=136.7A
因考虑谐波·压降·线路远近等因素,选用YJV-0.6KV 4*70+1*35
回复
5楼
380v供电,每相80台电脑,计24kw,计算电流109A,按0.85负荷率计实际工作电流93A,按此负荷电流再考虑适当备用量,选YJV-0.6/1KV-4*50+1*25,若不需考虑备用,可选YJV-0.6/1KV-4*35+1*16
回复
6楼
同意此观点
回复
7楼
380v供电,每相80台电脑,计24kw,计算电流109A,按0.85负荷率计实际工作电流93A,按此负荷电流再考虑适当备用量,选YJV-0.6/1KV-4*50+1*25,若不需考虑备用,可选YJV-0.6/1KV-4*35+1*16
同意6楼 可是接地线小了,全是电脑啊,应该选用35或25mm2,
回复
8楼
用35的线,可以有些富余,便于以后增加一些负荷
回复
9楼
这个问题我感觉应该先看电脑的主机和显示器的电流是多少,根据电流查电缆表不就可以了吗.只是说了功率是不行的,因为不同品牌的计算机和显示器电流是不一样的.
回复
10楼
e you daoli
回复
11楼
tongyi
回复