关于防雷接地中地梁的钢筋是不是全部都要焊接在一起,在哪本图集里有做法呀
lcglcglcgl
lcglcglcgl Lv.4
2012年09月09日 11:29:45
来自于防雷减灾
只看楼主

关于防雷接地中地梁的钢筋(上部筋和下部筋都要焊接在一起,然后和柱子的主筋焊接在一起)都要焊接形成回路,我记得有图集的,但是不知道具体是哪一本图集了,求图集或者图集的名字,谢谢。还有就是楼层的梁在防雷接地中的做法是?

关于防雷接地中地梁的钢筋(上部筋和下部筋都要焊接在一起,然后和柱子的主筋焊接在一起)都要焊接形成回路,我记得有图集的,但是不知道具体是哪一本图集了,求图集或者图集的名字,谢谢。还有就是楼层的梁在防雷接地中的做法是?
免费打赏
iamcmh
2012年09月11日 11:12:27
2楼
做法是多种多样的,并不一定要求焊接。
建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010
4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:
6 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

梁肯定有箍筋连接,所以按规范用绑扎法、螺丝、卡夹器、对焊或搭焊连接都可以。关键是结构专业及上级主管部门的意见。
回复
crystal_2
2012年09月14日 01:26:10
3楼
对 同意楼上的观点,绑扎就是最普遍的作法
回复
xcm2000
2012年09月18日 17:14:02
4楼
一个雷打下来,啥都帮你焊上了
回复

相关推荐