接地引下线的长度是不是直接计算建筑物的高度?
cxj_1981
cxj_1981 Lv.2
2007年03月17日 21:59:26
来自于防雷减灾
只看楼主

看到个题目长度计算中是建筑物的高减去2查了说明并没说明这个2是硬性规定的吗?引下线和地极有露出地面2米连接?

看到个题目长度计算中是建筑物的高减去2查了说明并没说明这个2是硬性规定的吗?引下线和地极有露出地面2米连接?
免费打赏
cxj_1981
2007年03月17日 22:38:10
2楼
一种是避雷针引下线一种是避雷网引下线
回复
lmj961
2007年03月19日 15:08:10
3楼
引下线哪有在两米的高度接地的啊,这不安全嘛,一般我们与地网连接都是在距地表0.25米处,这样连接的目的,主要是考虑施工和检测的方便,没有什么硬性规定,其实要从安全角度来说,引下线应该用绝缘钢绞线,接地极连接应该在土壤下0.8米处
回复