虹吸排水天沟宽度如何定?
滴水
滴水 Lv.7
2007年03月17日 19:48:05
只看楼主

一厂房屋面汇水面积10000平米,单坡,天沟500宽,深200,不知是否满足?

一厂房屋面汇水面积10000平米,单坡,天沟500宽,深200,不知是否满足?
免费打赏
滴水
2007年03月18日 16:26:52
2楼
虹吸规程说的很笼统,厂家说要1000宽,主要考虑当虹吸开始形成时到完全虹吸时需要一定时间,这时天沟要装这段时间产生的雨水。是否有道理?
回复
滴水
2007年03月19日 18:56:08
3楼
大概装多少水合适呢?
回复
滴水
2007年03月20日 23:32:22
4楼
一般钢板天沟是水平的,要计算断面流量有点难度,v=1/n x R2/3 x I1/2,式中I为0!
回复
滴水
2007年03月23日 23:03:16
5楼
现在可能要改成重力流了,真不知如何跟甲方交代.
回复
drjs_sh
2007年03月24日 18:24:57
6楼
不知道你说的厂家要求做到1000宽,是做虹吸的厂家还是总包?
我公司设计师可以给你些建议,吴昊 13917688048 021-56710926
回复
滴水
2007年03月24日 19:26:28
7楼



虹吸的厂家提的,个人感觉天沟确实小了!
回复
滴水
2007年03月24日 19:44:30
8楼



谢谢!如果增设重力管道来排放部分雨水,如何?但可能影响虹吸的形成.
回复
sss4431
2007年04月13日 14:20:22
9楼
按照楼主所说的,可以有几种方法处理,
一、采用天沟局部下沉的方法,使虹吸的形成时间尽可能的提早。
二、就是寻找一些正规的专业厂家,在设计过程中,加快管道的流速,使虹吸系统在尽可能短的时间排掉最多的雨水。
三,采用虹吸溢流系统。
敝人一点不成熟的建议,各位请勿见笑。
回复
yinhairui
2007年08月01日 11:36:42
10楼
天沟太浅了 容易反水
回复
嘎达gz
2007年08月03日 23:17:25
11楼
根据厂家不同,天沟要求宽度不同。吉博力就要求很宽,捷流就小一点。施工图阶段一定要厂家介入的,他们回负责设计的。不同厂家的虹吸雨水斗,配套的预埋件都不同。