丫-△电机,为什么正转跳闸,反转正常
zjc19700910
2007年03月17日 19:31:50
只看楼主

一台37KW的电机,是丫-△启动,运转的。当电机启动后,转入运转时(正转)跳闸,反转则正常,不知是什么原因,麻烦各位师傅帮分析一下。

一台37KW的电机,是丫-△启动,运转的。当电机启动后,转入运转时(正转)跳闸,反转则正常,不知是什么原因,麻烦各位师傅帮分析一下。
yjig
2007年03月17日 21:44:42
2楼
再查一下接线,肯定是线错了。
回复
lhjun150212
2007年03月18日 12:13:48
3楼
接线错误
回复
zjc19700910
2007年03月18日 12:37:50
4楼
谢谢师傅们帮助分析