事故经过:2007年3月7日10点左右,生产车间内有一工人在操作设备时,不小心把相线触到了机械外壳而发生短路现象,短路的瞬间工厂总开关跳闸,全厂停电,直接经济损失5万元。 初步原因分析:工厂配电系统共为四级如图所示 从图中分析,设备发生故障时,四级、三级、二级开关均没有发生保护性跳闸,而越级到一级开关直接跳闸保护,一级开关为万能式断路器(有短路保护功能),二、三、四级开关均无短路保护功能,所以末端设备一旦发生短路,总开关就会直接跳闸,而导致全厂停电。
事故经过:2007年3月7日10点左右,生产车间内有一工人在操作设备时,不小心把相线触到了机械外壳而发生短路现象,短路的瞬间工厂总开关跳闸,全厂停电,直接经济损失5万元。 初步原因分析:工厂配电系统共为四级如图所示 从图中分析,设备发生故障时,四级、三级、二级开关均没有发生保护性跳闸,而越级到一级开关直接跳闸保护,一级开关为万能式断路器(有短路保护功能),二、三、四级开关均无短路保护功能,所以末端设备一旦发生短路,总开关就会直接跳闸,而导致全厂停电。
22楼
大家有谁做过高压 柜呢,帮忙介绍一下高压柜在出厂之前都有哪些试验必须做。需要够进那些试验设备?
回复
23楼
回复
24楼
操作人员干吗不小心,电工为什么不巡检,怎么可能不小心把相线接壳呢?
回复
25楼
一些小企业的供电情况就是这样的
回复
26楼
同意z.y1203说的,怀疑当初没经过正规设计.
回复
27楼
你这样陈述问题的话就设计人员出问题了。
但我想说几点。
1.设计人员的设计是什么系统。是按照图纸施工吗?(希望你更新)
2.你说设备是4级用电,但设计规范上有说一般不超过三级。(设计人员不会在配电线路,和用点级数上同时犯错误吧。)
3.这是越级跳闸,这级也太多了。
朋友你是不是自己虚构的。那样的话你就太厉害了。
是个人才!
回复
28楼
一次事故停电,就有5万元的损失,而供电系统这样薄弱,我想负责就是领导和主管的。
回复
29楼
1、这起事故产生的直接原因是电工误操作,致使短路事故发生,负主要责任;
2、这起事故产生的间接原因是:⑴安全意识不强,技术水平不高,培训不到位⑵管理混乱、工作漂浮,致使重大隐患没有发现⑶没有制定重大的事故应急预案,致使处理时间过长,扩大事故。车间主任、管安全的、管技术的、管培训的、生产班长负管理、安全、技术、培训不到位的间接责任。
回复
30楼
我就的还是设计上的问题
回复
31楼
我个人认为不应该是设计的问题!!因为做设计的话,他会考虑后果的,他真这么设计,那他是疯了!!
我觉得应该是施工过程中,现场减少了部分元件,这样节约了钱!!
个人想法,所以楼上各位首先不要想着设计的问题,要不楼主把原来的设计图拿出来,答案就知道了!!!
回复