四星级酒店中央空调在安装中
deng_roy
deng_roy Lv.2
2007年03月16日 20:30:46
来自于工地图片
只看楼主

楼层高75米,采用打进去供水方式.请高手们挑挑毛病.

楼层高75米,采用打进去供水方式.请高手们挑挑毛病.

1174048243129.JPG

deng_roy
2007年03月16日 20:38:37
2楼
主机是大金
回复
deng_roy
2007年03月16日 20:48:46
3楼
水泵已到位.
回复
逝水流年
2007年03月18日 21:44:18
4楼
从现场的情况来看,一定不是专业的施工队伍干的,扎乱无章
回复
milan123_2003
2007年03月19日 09:14:24
5楼
现场确实比较杂乱无章!目前看怎么也和四星级酒店标准对不上!希望楼主还是继续多传一些图片吧!
回复
shg50
2007年03月19日 10:17:15
6楼
1.钢管壁厚肯定不符合设计要求,可用卡尺测量;
2.三通不符合规范,阻力大.
回复
jpy269
2007年03月20日 13:49:18
7楼
为何不在主机水系统的进出口增设过滤网


在后期大压实验,管道清洗再拆除

为以后使用维护减少麻烦
回复
craiginfinite
2007年03月20日 13:55:34
8楼
4*的,俺跟踪看看,LZ多照几张啊,各个部位来几个特写啊
回复
jjr_2007
2007年03月20日 14:26:47
9楼
机房太小?省钱?管道和机组太近了,过滤和软接也没看见,维保困难!
回复
fjg9
2007年03月20日 15:12:05
10楼
机组与管道间的软连接没有,管道应力都在机组上。没有维修切断阀。焊接的管道处理没做好。
回复
superzhu0718
2007年03月20日 16:38:14
11楼
1.没有过滤器
2.没有软接头
3.主机好象没有橡胶垫
4.没有切断阀门
5.焊接质量一般
6.三通不符合国家规范要求
回复

相关推荐

APP内打开