平屋面上的炉渣找坡层是否可以与苯板保温层位置调换,一般我们常规作法是找坡层在下面,保温层在上面,时候可以颠倒一下,请教各位高手
平屋面上的炉渣找坡层是否可以与苯板保温层位置调换,一般我们常规作法是找坡层在下面,保温层在上面,时候可以颠倒一下,请教各位高手
2楼
我个人认为位置调换一下对保温的效果不会有影响,我以前施工的工程都是把找坡层放在上面,这样便于施工
回复
3楼
各个地方的做法不一样,华北图集就规定了,如果采用的聚苯板保温层的时候,炉渣找坡必须在上面。
回复
4楼
我认为当然可以,既可保证苯板保温层施工质量,又对屋面刚性面层的开裂有一定的控制作用,何乐而不为!
回复
5楼
你讲的位子调换也就是倒置保温屋面做法,完全可行。也是有标准可依的,图集和书中中有介绍,这样还可以有效提高屋面防水层的耐久性!
回复
6楼
平屋面上的炉渣找坡层不可以与苯板保温层位置调换,倒置保温屋面做法是指保温层与防水层倒置.
回复
7楼
我认为找坡层与聚苯板位置调换以下,这样有利施工,又可以防止面层砂浆开裂
回复
8楼
我认为找坡层与聚苯板位置调换一下,只要保证施工工序到位,保证质量即可.
回复
9楼
fdsf
回复
10楼
好图,好图。感谢楼主上传如此佳作。望楼主日后继续发扬无私精神,造福广大好图之人,谢谢,谢谢。
回复
11楼
好图,好图。感谢楼主上传如此佳作。望楼主日后继续发扬无私精神,造福广大好图之人,谢谢。
回复