如何确定排烟100平米的通风管直径?
rallyjiang1114
2007年03月16日 17:04:37
来自于通风排烟
只看楼主

请问需要设计多大直径的通风管?使用什么规格要求的通风管能满足排油烟和热量的需求?情况:100平米的房间,安装25个延伸到桌面上方的吸风口,通过3条主管道连接到一个4000瓦、8500-11000M3/h通风量、800转/分钟的油烟净化设备的箱式风机

请问需要设计多大直径的通风管?使用什么规格要求的通风管能满足排油烟和热量的需求?情况:100平米的房间,安装25个延伸到桌面上方的吸风口,通过3条主管道连接到一个4000瓦、8500-11000M3/h通风量、800转/分钟的油烟净化设备的箱式风机
免费打赏
mage780705
2007年03月18日 14:45:21
2楼
什么工程,换气次数是多少,房间高度是多少,不知道这个没法算。
回复
vincent_nk
2007年03月18日 20:15:40
3楼
排油烟和排热应该分开考虑
排油烟的按8米左右风速计算管径,管路考虑0.01坡度。
如果知道设备散热量的话,可以根据通风温度计算风量,设全室通风。
回复
vincent_nk
2007年03月18日 20:21:35
4楼

不是告诉风量了吗?还需要次数?
回复
yahu1998
2007年03月20日 01:31:16
5楼
你做的是一小工程,应是火锅一类的,你的数据已很明确,按定额算就可以,适当的放大一点就可以,在风道按装时注意一下密封,不要漏油就OK了。
回复

相关推荐