互感器熔丝断后仪表的指示
shenshijie2010
2007年03月16日 14:22:30
来自于变压器
只看楼主

请教大家一下,当一个三相五柱式的电压互感器高压侧的熔丝断了一个或两个后,在低压侧相电压,线电压各会有什么反应.如果换在低压侧又会有什么样的结果?

请教大家一下,当一个三相五柱式的电压互感器高压侧的熔丝断了一个或两个后,在低压侧相电压,线电压各会有什么反应.如果换在低压侧又会有什么样的结果?
免费打赏
lcm1975
2007年03月22日 09:09:50
2楼
一相为0两相不变.
回复
cnjago
2008年06月13日 17:08:59
3楼
如果PT高压侧中性点不接地,则当任一相高压保险熔断后(例如A相)。则与A相有关的线电压,如UAB,UAC线电压为50V,而BC线电压仍为100V。如断两相熔断器,则低压侧三相均无电压。而当高压侧中性点接地后,当两相熔断后,则A端子对其它任一相反的电压均为相电压,而B、C两端子对零线均无电压