问个菜鸟问题
ufo2570
ufo2570 Lv.3
2007年03月16日 13:11:37
来自于通风排烟
只看楼主

请问下高手们,建筑采暖设计图中,屋面总是设有风机,我有点看不太明白,请问下这个通风的意义是什么,风从屋面能送到建筑中哪部分呢,风量是怎么根据什么算呢,本人学生,问题可能很简单,呵呵,不要见笑,谢谢

请问下高手们,建筑采暖设计图中,屋面总是设有风机,我有点看不太明白,请问下这个通风的意义是什么,风从屋面能送到建筑中哪部分呢,风量是怎么根据什么算呢,本人学生,问题可能很简单,呵呵,不要见笑,谢谢
免费打赏
toplhc
2007年03月16日 13:21:02
2楼
应该是正压送风风机

对防烟楼梯间及其前室、合用前室设正压送风,火灾时维持这些部位正压,防止烟气进入,保证人员安全

风量的计算防火规范有说明如何计算,你可以找《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑防火设计规范》看其中的防排烟章节
回复
vincent_nk
2007年03月16日 17:02:40
3楼
不接风管的话可能是屋顶风机。
回复