人工接地体工频接地电阻的计算
ssqqugamd
ssqqugamd Lv.14
2012年09月08日 13:32:06
来自于防雷减灾
只看楼主

人工接地体工频接地电阻的计算

人工接地体工频接地电阻的计算
fb563389aa71cb4f3a97.rar
110 KB
立即下载
免费打赏
hhsscc
2012年09月10日 09:38:57
2楼
下载下看看,先谢谢楼主。
回复
水轮发电机
2012年09月11日 21:45:47
3楼
谢谢楼主。
回复
louliguo
2012年09月13日 15:42:27
4楼
您好,关于接地问题一直很困扰我,想您是这方面的专家,咨询以下几个问题,望解答一下。
1、采用铜接地材料和铁接地材料的计算公式一样吗?有没有采用铜接地材料的公式。
2、离子接地棒也就是离子接地极是不是和钢管计算接地电阻也不一样。
3、如果使用降阻剂或者接地模块,计算接地电阻该怎样计算。
4、采用深井式垂直接地极,上层土壤和下层土壤电阻率肯定不一样,不知道如何计算深井接地电阻。谢谢了
回复
ssqqugamd
2012年09月13日 18:34:56
5楼

接地电阻的计算,铜、铁材料的影响很微小可以不计:如果土壤电阻率很高(河卵石、砂等等)可以换土,如果还达不到要求可以在接地极周围填‘工业食盐,和换土同时进行;如果迂到土层电阻率不同应取电阻率高的计算。
接地电阻的计算结果误差比其它电气计算都是比较大。关健问题就是设计现场的土壤电阻率的确定。很多情况都是施工后用测验最后确定。关于离子接地极是个新东西能改善土壤电阻率是多少按厂家说明代入公式计算,最终还得接地摇表说了算。
回复
nevsaynev1983
2012年11月14日 17:31:26
6楼
ding
回复
hejiajia1986
2012年11月14日 18:54:03
7楼
学习了!谢谢
回复
电气非专业
2017年08月17日 15:53:21
8楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开