《民规》中要求一级负荷中的特别重要负荷需有双路独立电源和柴油发电机备用电源。通常我做的都是每路电源分别与柴油机进行自动切换后,在同一根母线上进行母联(电气与机械联动)。请问:可以做ATS级联切换吗?即和柴油发电机切换后的双路电源再经过ATS自动切换;或者双路市电经过ATS切换后再和柴油机组进行自动切换。如果可以的话,两级ATS之间的切换延时时间应该怎样配合啊?两级切换的逻辑关系应该是怎么样的?
请问:可以做ATS级联切换吗?即和柴油发电机切换后的双路电源再经过ATS自动切换;或者双路市电经过ATS切换后再和柴油机组进行自动切换。
如果可以的话,两级ATS之间的切换延时时间应该怎样配合啊?两级切换的逻辑关系应该是怎么样的?
好像前两年设计院有个关于ATNS的会,坛子里也有专家的记录,不过关于两级切换的问题提得不多,或者是我看不明白吧,请各位高手指教