ATS可以做级联吗?
francishe
francishe Lv.4
2007年03月15日 14:30:12
只看楼主

《民规》中要求一级负荷中的特别重要负荷需有双路独立电源和柴油发电机备用电源。通常我做的都是每路电源分别与柴油机进行自动切换后,在同一根母线上进行母联(电气与机械联动)。请问:可以做ATS级联切换吗?即和柴油发电机切换后的双路电源再经过ATS自动切换;或者双路市电经过ATS切换后再和柴油机组进行自动切换。如果可以的话,两级ATS之间的切换延时时间应该怎样配合啊?两级切换的逻辑关系应该是怎么样的?

好像前两年设计院有个关于ATNS的会,坛子里也有专家的记录,不过关于两级切换的问题提得不多,或者是我看不明白吧,请各位高手指教
免费打赏
thzyx
2007年03月15日 17:08:07
2楼
应可以,双路市电经过ATS切换后再和柴油机组进行自动切换:应没必要,两路切换正常即可,如都故障,则不必切换,直接切至发电机;
和柴油发电机切换后的双路电源再经过ATS自动切换:可先切换后,如发电机不能长时间供电,可切到另路市电.
回复
francishe
2007年03月16日 21:11:50
3楼
楼上的,你的说法有问题:
1、一级负荷要求独立的两路电源以外还要有备用电源,所以应该有3路电联动切换的方案
2、如何界定柴油机长期不供电啊,能举个逻辑关系的例子吗?
回复
francishe
2007年03月20日 13:09:09
4楼
这么好的话题也没人关注一下?顶起来再说,大鼻兄,你在哪里?
回复
shitao7904
2007年03月20日 14:04:18
5楼
望大家多发表一些关于ATS方面的信息?
谢谢啦-----------