电镀废水施工记录(已加图纸)!
mingccna
mingccna Lv.3
2007年03月15日 11:14:22
来自于工地图片
只看楼主

小弟刚接公司一个电镀废水的处理工程,工程已经设计完成,现在负责施工调试部分,也就是现场的乙方项目经理,明天就出发去梧州工地啦!发个新贴,将工程的每天进展情况记录下来,留做参考,方便其它兄弟们参考;同时遇到什么问题也方便和大家交流!希望大家多支持!先把工程的情况和大家简述一下:项目规模:345.4吨/天电镀废水处理工程 污水排放总量:345.4m3/d,设计规模为360 m3/d,每天按24小时运行,每小时设计处理量为15 m3。

小弟刚接公司一个电镀废水的处理工程,工程已经设计完成,现在负责施工调试部分,也就是现场的乙方项目经理,明天就
出发去梧州工地啦!发个新贴,将工程的每天进展情况记录下来,留做参考,方便其它兄弟们参考;同时遇到什么问题也方便和大家交流!希望大家多支持!

先把工程的情况和大家简述一下:

项目规模:345.4吨/天电镀废水处理工程 污水排放总量:345.4m3/d,设计规模为360 m3/d,每天按24小时运行,每小时设计处理量为15 m3。

污水水质:
电镀废水污染物排放情况表


PH 4.2
CODcr 153
石油类 5.6
SS 80
Zn 44.43
Cr6+ 32
Pb 0.2

工艺:

格栅 - 调节池 - 还原池 - 反应池 - 沉淀池 - 过滤池

选用硫酸氢钠还原法


明天就进场啦,第一次出去干活,心里有点激动,也有点紧张,心里没底,手头上也有没施工管理方面的资料!

都等进场再说吧!希望一切都顺利!




免费打赏
wxn21
2007年03月20日 09:23:39
2楼
大家期待你的现场施工记录,
在施工中有什么疑问多和大家交流

回复
不闻雷霆
2007年03月22日 14:27:45
3楼
顶!!!
我可能也要去一个电子厂搞电镀废水, 楼主给我们经验哈,先谢了
回复
mingccna
2007年04月28日 16:41:13
4楼
不好意思,去了工地才知道那里不能上网,工地在一老山区里,真是郁闷!五一回来,工程池体部分已经完成,下步就是设备安装要五一以后开始,现在把一些图片放上去!

第一张就是当时的场地
回复
mingccna
2007年04月28日 16:44:09
5楼
因为施工是在四月份,雨天太多,影响工期,所以如果大家以后有四月分施工的工程时,要适当注意下雨天的影响,这张是放线!
回复
mingccna
2007年04月28日 16:46:01
6楼
因为工程地质基础为回填土,考虑工程质量和安全,对地基采用了换土处理.
回复
mingccna
2007年04月28日 16:47:34
7楼
换土完成后,就开始打垫层了,这是一个小清水池的
回复
mingccna
2007年04月28日 16:50:51
8楼
打好的清水池垫层
回复
mingccna
2007年04月28日 17:01:16
9楼
开始做地模,大家看到里面的小水泥块没?它的作用就是池体底板扎筋时钢筋的保护层,要是没有它钢筋就直接和垫层接触,钢筋就失去混凝土的保护!学建筑的不要笑,毕竟咱是做环保的不是盖房子,嘿嘿!
回复
mingccna
2007年04月28日 17:13:14
10楼
然后就是开始扎筋了,首先是扎底板筋,然后就是竖筋,再是环筋!看到中间的马凳筋,作用就是支撑两层底板筋的,这时说一下,钢筋保护层一般是5厘米左右,一般池体底板都是250的,所以马凳筋的高度一般都在230到240之间,工程队偷工减料就是从这里开始的!这里小池钢筋采用底板和竖筋为12的螺纹钢,环筋采用10的圆钢,间距为200,低于标准了(规范为150).但是钱少,没办法啊!
回复
mingccna
2007年04月28日 17:14:59
11楼
再来一张!