小弟刚接公司一个电镀废水的处理工程,工程已经设计完成,现在负责施工调试部分,也就是现场的乙方项目经理,明天就出发去梧州工地啦!发个新贴,将工程的每天进展情况记录下来,留做参考,方便其它兄弟们参考;同时遇到什么问题也方便和大家交流!希望大家多支持!先把工程的情况和大家简述一下:项目规模:345.4吨/天电镀废水处理工程 污水排放总量:345.4m3/d,设计规模为360 m3/d,每天按24小时运行,每小时设计处理量为15 m3。
小弟刚接公司一个电镀废水的处理工程,工程已经设计完成,现在负责施工调试部分,也就是现场的乙方项目经理,明天就
出发去梧州工地啦!发个新贴,将工程的每天进展情况记录下来,留做参考,方便其它兄弟们参考;同时遇到什么问题也方便和大家交流!希望大家多支持!
先把工程的情况和大家简述一下:
项目规模:345.4吨/天电镀废水处理工程 污水排放总量:345.4m3/d,设计规模为360 m3/d,每天按24小时运行,每小时设计处理量为15 m3。
污水水质:
电镀废水污染物排放情况表
PH 4.2
CODcr 153
石油类 5.6
SS 80
Zn 44.43
Cr6+ 32
Pb 0.2
工艺:
格栅 - 调节池 - 还原池 - 反应池 - 沉淀池 - 过滤池
选用硫酸氢钠还原法
明天就进场啦,第一次出去干活,心里有点激动,也有点紧张,心里没底,手头上也有没施工管理方面的资料!
都等进场再说吧!希望一切都顺利!
12楼
继续布筋,这是一个地上的综合水池,顺序为污泥池,两个反应池都是并排的,中间沉淀池,再接一个过滤池.
回复
13楼
施工时要注意施工缝的预留位置,一般是200~400之间,同是要做好止水工作,这里使用了止水钢板。
回复
14楼
做法基本规范,我从毕业后就从事你现在的工作做了两年,现在把设计、施工、安装、调试、验收。现在工作快四年了,感觉本行业是有前途的,尤其是自己设计并负责的项目完成后能稳定的达标运行,心里上感觉特别的愉悦,会把所有的烦心事一扫而光。你也好好干吧,相信你很快就有这样的体会。
回复
15楼
谢谢楼上兄弟,小弟会继续努力!
综合水池的扎筋
回复
16楼
前面是破氰池(砖砌),中间是沉砂调节池,后面为综合水池
回复
17楼
沉砂调节池开始装模!
回复
18楼
集水池模板近照,这里提醒一下大家,看到外面扎的钢丝绳没有,我们扎的这个间距过大,造成后面灌浆时出现鼓模现象,以后在装模时,钢丝绳扎的间距要小一点(推荐0.5米一个,而且要均匀,支撑接头部分做加固处理),防止池体感观质量上不过关。
回复
19楼
沉砂调节池内部模板支撑!
回复
20楼
另外在支模时一定要注意预留管孔的位置,作为环保公司在现场的负责人,这块是要非常注意,防止预留孔管位置和高程出错。特别是系统进出水口的预埋管孔。一般做土建的兄弟都不太清楚这个预埋管的重要性!同时还要注意保护水层的高度。
回复
21楼
综合水池的模板!
回复