问一个地梁腰筋的构造问题
l1x2c3
l1x2c3 Lv.2
2007年03月14日 23:20:19
来自于建筑施工
只看楼主

地梁(端承桩或独立柱基地连梁)腰筋,梁超过多高应加,间距为多少,在规范上未有明确的规定,请各位指点.

地梁(端承桩或独立柱基地连梁)腰筋,梁超过多高应加,间距为多少,在规范上未有明确的规定,请各位指点.
免费打赏
chifengxizi
2007年03月15日 08:58:19
2楼
是不是箍筋问题呀?间距应为25厘米。
回复
cjq002
2007年03月15日 20:17:37
3楼
j
回复
cjq002
2007年03月15日 21:22:13
4楼
04G101-3 P35把上图倒过来看即可
回复
lyoong84
2007年03月17日 12:59:51
5楼
看筏板基础的图集
梁超过700就要加,设计的时候应该有大样的啊
一般是400一道并加"S"筋,间距是箍筋的两倍,规格同箍筋
回复
lydykj
2007年03月20日 18:43:28
6楼
楼主说的是拉梁吧,按普通梁,无板500设,H0小于450,梁高减保护层再减钢筋直径一半.
回复
cold-steel
2007年03月22日 10:51:33
7楼
700
回复
cybczscb
2007年03月22日 16:01:16
8楼
我觉得应该是按04G101-3中的第35页注第2条当Hw≥450时在梁两侧设置纵向构造钢筋,间距a≤200。
回复
ffyc
2007年03月23日 00:24:17
9楼
看一下图集吧
回复