一类医院的特级防火卷帘处需要设置水幕吗
tcp-119
tcp-119 Lv.2
2007年03月14日 22:22:52
只看楼主

请教一类医院的特级防火卷帘处需要设置水幕吗?高规和自喷规范好象都没有明确的说明,还有柴油发电机房(设在地下室)用普通的湿式自喷系统行吗?谢谢您的答复!

请教一类医院的特级防火卷帘处需要设置水幕吗?高规和自喷规范好象都没有明确的说明,还有柴油发电机房(设在地下室)用普通的湿式自喷系统行吗?谢谢您的答复!
免费打赏
zhangjunqi2
2007年03月15日 10:06:27
2楼
特级防火卷帘处不需要设置水幕,因为特级防火卷帘的耐火极限为4小时,能够满足防火分割的要求。菜油发电机房应采用水雾系统。
回复
windspeaker
2007年03月15日 11:16:27
3楼
特级防火卷帘处不需要设置水幕,因为特级防火卷帘的耐火极限为4小时,能够满足防火分割的要求。柴油发电机房应采用自动喷水或喷淋-包摸联动或气体
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月16日 17:35:54
4楼
主要是看建筑选择的防火卷的耐火极限!!
回复
gpechj02
2007年03月16日 21:23:32
5楼
不需要
回复
wwl_dq
2007年03月17日 19:22:20
6楼
大家应该重视到这一点,不能说只看耐火极限。《建规》7.5.3条要求,“1 防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h;”
这是因为市场上的防火卷帘有两种,依据背火面温升和背火面辐射热两种方式判定的,我们在设计中一定说明应选用哪一种,若选用了背火面辐射热判定的则还需要上喷水保护。
另外考虑到防火卷帘的不可靠性(实际使用中因施工和日常维护管理的原因,防火卷帘往往发挥不出应有的作用),即使不需喷淋保护,但在设计喷水系统时还是应该照顾一些防火卷帘,在其附近多设一些喷头,以防卷帘故障时能有补救。

关于这个主题中的柴油发电机,用湿式系统其实比水喷雾要好,水喷雾系统多用于强电设备(如变压器),柴油发电机房要求储油量不能超过8小时使用量,其自身装柴油也有限,且发电机用柴油闪点偏高,一浇即灭,完全可以用水灭。若建筑中设有喷淋,即顺便给它上喷淋即可,若规模较小,根据建规5.4.3条文说明配备移动灭火器即可。
回复

相关推荐