地暖回水用于散热器
a91526063
a91526063 Lv.2
2007年03月14日 21:06:00
来自于采暖供热
只看楼主

我是地暖新手,请问地暖回水连接到散热器后回到锅炉,这样的链接方法对地板采暖有没有影响?地暖面积是六十平方串接两组五片大六零暖气片。

我是地暖新手,请问地暖回水连接到散热器后回到锅炉,这样的链接方法对地板采暖有没有影响?地暖面积是六十平方串接两组五片大六零暖气片。
免费打赏
bobrich
2007年03月14日 22:33:56
2楼
对地暖没啥影响.会影响散热器的使用效果.基本上散了不了多少热.
回复
喋血东京
2007年03月15日 10:34:35
3楼
散热器基本上就没有用了!
为什么要这么做呢?
回复
mage780705
2007年03月15日 12:57:01
4楼
地暖影响不大,散热器散热效果比较茶,其一是水温太低,每组散热器散热量比较小,需要多组散热器,其二,地暖水流速比较小,在散热器内流速小了,散热效果回非常不好。
回复
somebody665
2007年03月15日 13:33:41
5楼


水温低,散热器的传热系数降低,散热效果差。
回复
a91526063
2007年03月15日 21:33:10
6楼
谢谢各位的指点我以前安过同层散热器与地暖并联安装,但散热器循环快地暖不热而且有空气,所以现在想改串联,不知我以前并联安装法出现的问题是什么原因?请各位帮忙解答谢谢。
回复
jidanqin
2007年03月16日 08:39:12
7楼
出现抢水的问题了,你看一下这个图,或者可以帮到你!
回复
ziyu040914
2007年03月17日 18:35:34
8楼
兄弟:
我现在也为这事情头疼呢! 刚接手的一个小区, 卫生间做暖气片,其它房间做地暖,怎么解决啊!
回复
jidanqin
2007年03月20日 08:43:17
9楼
一般都是用恒温混水阀解决这类问题的
回复
kiateng
2007年03月20日 10:14:32
10楼
意大利卡莱菲:
回复