目前,有两台6000kW汽轮发电机,采用的是准同期并列方式。打算进行发电机自同期并列方面的改造,想先向各位高人了解一下相关的工作原理,同时有哪些厂家生产。
目前,有两台6000kW汽轮发电机,采用的是准同期并列方式。
打算进行发电机自同期并列方面的改造,想先向各位高人了
解一下相关的工作原理,同时有哪些厂家生产。
2楼
准同期就是先加励磁对发电机升压,具备同期的条件了再合上断路器的方法。
自同期就是先把发电机断路器合上,发电机做异步运行,然后加励磁,待定转子磁场的转速同步时就是已经拉入同步的了。
采用自同期还是准同期,主要是看系统承受有功和无功冲击的能力,以及发电机自身能否承受在合闸一瞬间的电流冲击。
回复
3楼
目前大多火电厂都是采用封母,发电机出口没有开关的,出口直接接升压变和厂变,这和水电厂有点不同,请教如采用准同期并列时的同期点是否在变压器的出线开关?火电厂时采用自同期还是准同期多?各适合什么接线方式?谢谢!
回复
4楼
2楼说得对,我厂(水电)以前是以自同期并列为主,手动准同期并辅。我厂单机容量为7.5MW,占电网容量比重很小,水轮发电机又有阻尼绕组,在自同期并列时,冲击电流和电压降低都不十分大,在90年以前正常情况下,是采用自同期方式并列。原因是因为:
1、操作简单,自同期并列的实质是先并列,后进入同期状态,因此不存在“误并列”的问题,避免引起发电机损坏;
2、发电机并列速度快,从开机到并网,只需要一分钟左右,这一点在电网事故情况下具有特殊意义;
3、自同期接线比较简单;
4、可以在电网侧的电压和频率极度降低时,使发电机与电网并列。
可从实际的自同期并网过程中,对发电机组冲击还是很大的,低压过流保护(发电机保护)的电流元件,在并网时,经常烧焊粘住,容易引起低压过流保护误动作,另外每次并网冲击,对发电机还是有累积效应的损坏。目前的自动准同期装置很先进,机组自准并网也只需要一分钟左右,90年以后,把规程改为以自准并网为主,在事故情况下,再考虑自同期并列。
回复