关于是否设喷淋系统(商店+办公)?请教!多谢!!!
wangyz652
wangyz652 Lv.2
2007年03月14日 20:40:24
只看楼主

本工程为六层,一、二层为连体商铺,三-六层为办楼;总建筑面积12000M2,建筑高度22.2M。根据《建规》(GB50016-2006)8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;

本工程为六层,一、二层为连体商铺,三-六层为办楼;总建筑面积12000M2,建筑高度22.2M。
根据《建规》(GB50016-2006)8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
每层建筑面积大于1500M2,是否设喷淋?请各位高手、专家指教,多谢!!!
lixy5618
2007年03月17日 18:26:17
12楼
最好设置,我刚完成这样的工成,设置了.
回复
armorzhenghua
2007年03月17日 19:51:46
13楼
最好先和当地消防主管部门沟通,毕竟各地消防审查的标准不一样。个人感觉还是要设置的……
回复
free365
2007年03月17日 20:09:23
14楼
楼主都说过1500了,那不就是要设了
回复
amour2003
2007年03月17日 20:25:21
15楼
个人觉得还是应该设的
回复
qwer2050
2007年03月18日 09:52:58
16楼
2.0.14 商业服务网点 commercial service facilities
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。

以上是"商业服务网点"的定义,定义中强调"该用房总建筑面积不超过300m2",而你的面积大于1500,我觉得就不应该定性为"商业服务网点",而要定性为"商店",所以按照规范8.5.1条,应该设置喷淋.我的意见仅供参考,请大家发表意见,呵呵!
回复
wangyz652
2007年03月18日 10:20:44
17楼
是每间店铺不超300M2还是所有店铺面积不超300M2呢?
回复
honwill
2007年03月18日 14:56:26
18楼
工程为六层,一、二层为连体商铺,三-六层为办楼;总建筑面积12000M2,建筑高度22.2M。
这样的的工程必须有完善的消防设施别想让有关部门审批投入使用。
回复
pengjianliang@co163
2007年03月19日 10:25:11
19楼
就凭喷规P39建筑高度为24米以下的办公楼就得设置了啊
回复
zhumiaoshanshui
2007年03月19日 12:28:35
20楼
设置,我现在做的一个工程,设计院就是设计的,因为商业网点和公共建筑安全隐患比较大,根据《建规》所规定,你单层建筑面积大于1500m2。应定性为商业综合楼层,个人意见要设!
回复
swallow126518
2007年03月19日 15:35:46
21楼
我也认为需要设置,按综合办公楼考虑
回复