风量同冷量的关系
fannice520
fannice520 Lv.7
2007年03月14日 17:38:14
只看楼主

看到一个厂家的组合风柜的技术参数:风量10000m3/h,八排管,名义冷量居然有140KW,

看到一个厂家的组合风柜的技术参数:风量10000m3/h,八排管,名义冷量居然有140KW,
免费打赏
vincent_nk
2007年03月14日 18:36:04
2楼
80KW就可以吗?
你可以算一下需要多大的送风温差
回复
shishipingzhu
2007年03月15日 08:46:58
3楼
我在看书的时候,看到一个名词,叫冷风比冷量用KW,风量用M^3/S的话,一般空调机比值应为15~25之间。
楼主的比值算出来是50,大了一倍多。
个人感觉送不出那么大冷量。
回复
vincent_nk
2007年03月15日 09:40:08
4楼

能否解释一下,50是如何算出来的
回复
yangruofei
2007年03月15日 12:33:10
5楼
《中央空调工程设计与施工》(李佐周\吴继红编注)所给出的冷风比(冷量单位为KW、风量单位为m3/s),一般空调机组的冷风比约为15~25KJ/m3,一恒温恒湿型机组的冷风比多在20~25KJ/m3之间,一冷风型空调机组的冷风比多在17.5~21KJ/m3之间,各位可以探讨一下。
回复
nky6666
2007年03月16日 13:18:39
6楼
你在看看他标的是什么工况,回风还是新风,两者差别很大呦