请教高压电机运行电流怎么计算?需要就地无功补偿吗?
mu99899
mu99899 Lv.4
2007年03月14日 14:46:24
只看楼主

比如 560KW高压电机的运行电流和启动电流?请问和低压算法一样吗?还有就是需要就地无功补偿吗

比如 560KW高压电机的运行电流和启动电流?请问和低压算法一样吗?还有就是需要就地无功补偿吗
免费打赏
mu99899
2007年03月14日 16:21:29
2楼
自己顶
回复
wangkaiyimian
2007年03月14日 16:30:09
3楼
跟低压电机算法一样,是否需要就地补偿,取决于其功率因素,没有什么不同的。
回复
eaglexuliang
2007年04月01日 10:42:10
4楼
高压电机额定电流一般采用:10KV高压电机.I=P*6%*1.2(I:额定电流,P:额定功率)
6KV高压电机.I=P*10%*1.2(I:额定电流,P:额定功率)
计算这是经验公式
回复
eaglexuliang
2007年04月01日 10:42:56
5楼
其起动电流一般为其额定电流的5倍左右
回复
mrlqt
2007年04月04日 23:53:58
6楼
看功率因数的情况了,可以加就地补偿.如果有高有压软启动就更好了,有关这方面的情况可以加我的QQ562180710.我们一起聊聊.
回复

相关推荐

APP内打开