电流互感器变比表示方式?
goldplane@co163
2007年03月14日 11:57:24
来自于变压器
只看楼主

最近不明白电流互感器如:400/1/1A和400/400/1A是怎么回事情,或者就是表达错误,应该为400/1A?二次线圈要求可以为如:0.5/10p/10p,表示二次侧有三个线圈,是否这样认为?谢谢大侠。

最近不明白电流互感器如:400/1/1A和400/400/1A是怎么回事情,或者就是表达错误,应该为400/1A?二次线圈要求可以为如:0.5/10p/10p,表示二次侧有三个线圈,是否这样认为?谢谢大侠。
免费打赏
互感器
2007年03月14日 15:44:12
2楼
400/1/1A和400/400/1A不知是怎么回事,没见过。
0.5/10p/10p,确实是表示二次侧有三个线圈.
回复
goldplane@co163
2007年03月15日 09:10:06
3楼
我也同意楼上的说法,谢谢。
回复
飞影道人
2007年03月15日 10:00:46
4楼

10p应表示保护用电流互感器的标准准确级
复合误差10%,电流误差3%
400/1/1A和400/400/1A绝对不是表达错误在哪本书上见过,想不起来了,找到了再来回复你
回复
chbclyn
2007年03月15日 17:08:21
5楼


你太有才拉
回复
goldplane@co163
2007年03月15日 21:12:47
6楼
多谢!
回复
gjs826
2007年03月18日 19:23:36
7楼
400/400/1A是指互感器二次有两个绕组,都是400/1A,与通常的400/1A应是一个含义
回复

相关推荐

APP内打开