“低压网络发生不对称短路时,短路点离发电机较远,因此认为元件的负序阻抗等于正序阻抗。”为什么?谁能解释一下。
“低压网络发生不对称短路时,短路点离发电机较远,因此认为元件的负序阻抗等于正序阻抗。”为什么?谁能解释一下。
2楼
严格说,是静止元件(如变压器\电缆\线路\电抗器等)的负序阻抗等于正序阻抗,而旋转元件(如发电机\电动机)的正\负序一般不相等
回复
3楼
谢谢!我想这个结论一定是经过严格数学推理出来的,平时应用只要记住结论就行,否则有的地方太深奥了,尤其是短路电流计算这一块,其实平时很少用到短路计算的,大鼻子斑竹你说对吗?
回复
4楼
这个结论无须复杂推理.你搞清楚转子与正\负序电流的关系就明白了.
短路电流是电气基本功,作为电气设计人员必须掌握.
回复
5楼
正序:由电源侧向负荷侧计算,负序:由负荷侧向电源侧计算.
短路点离发电机较远:意思是线路中的容抗很大(阻抗也较大),元件的内阻抗与容抗,就相对较小.
低压网络发生不对称短路时:有关短路的计算是不确切的计算,是概率值.
推论:低压网络发生不对称短路时,短路点离发电机较远,因此认为元件的负序阻抗等于正序阻抗
回复
6楼
转子与正序电流和负序电流的关系?我知道任何不平衡电流可以分解成正序,负序和零序
回复
7楼
“低压网络发生不对称短路时,短路点离发电机较远,因此认为元件的负序阻抗等于正序阻抗”,这句话不太正确。因为它未考虑大功率电动机。
回复
8楼
学的东西都还给老师了..
从新复习..
回复
9楼
转子正转说明是正序电流起作用,反转说明是负序 电流起作用,但这和短路有什么联系?
回复