pkpm中基础荷载怎么考虑
yanhongsjy
yanhongsjy Lv.2
2007年03月13日 16:29:24
来自于地基基础
只看楼主

框架剪力墙的基础荷载,SATWE中最大轴力中的剪力墙荷载比PMCAD中的竖向导荷中剪力墙的荷载大了三倍多,我认为该用竖向导荷的荷载考虑,我们总工却让我们用SATWE中的荷载。基础荷载该怎么考虑相关资料有规定吗,谢谢大家指教

框架剪力墙的基础荷载,SATWE中最大轴力中的剪力墙荷载比PMCAD中的竖向导荷中剪力墙的荷载大了三倍多,我认为该用竖向导荷的荷载考虑,我们总工却让我们用SATWE中的荷载。基础荷载该怎么考虑相关资料有规定吗,
谢谢大家指教
免费打赏
cyyf3550
2007年03月13日 20:57:55
2楼
satwe中的最大轴力不一定是最不利的组合,计算基础的荷载的导荷计算在JCCAD的版块中
回复
sockhui
2007年03月14日 13:02:51
3楼
对,说的是 ,因为最大轴力和最大弯距不能同时出现
回复
yanhongsjy
2007年03月14日 15:56:23
4楼
谢谢 ,我们很少用到JCCAD ,地震作用和风荷载在基础设计时考虑吗 .
回复
yanhongsjy
2007年03月14日 16:00:20
5楼
谢谢 ,我们不用JCCAD,一般都是输出荷载自己手算基础工业,还想问一下基础荷载考虑地震作用和风荷载吗 ?
回复
lydykj
2007年03月15日 22:56:23
6楼

抗震规范上有在什么情况下基础可不考虑地震力,如砌体等,风荷应考虑.
回复

相关推荐