求助:22.5米高的钢柱如何做详图设计
wp-5858
wp-5858 Lv.2
2007年03月13日 15:41:52
只看楼主

大家好,我现在即将做一厂房工程的详图深化,其中的钢柱总高22.5米,结构设计中没有给出断点的位置,以及断点的详图设计.急切盼望高手赐教,谢谢.

大家好,我现在即将做一厂房工程的详图深化,其中的钢柱总高22.5米,结构设计中没有给出断点的位置,以及断点的详图设计.急切盼望高手赐教,谢谢.
免费打赏
wp-5858
2007年03月22日 15:32:17
12楼
这是个工业厂房,只有一层,边柱外翼缘标高22.5m.
没有其它特殊要求,也没有吊车梁.
但我们主要是考虑到构件的运输因素,认为应该要分节加工.
还有,柱脚设计为铰接,只有四M33的螺栓,安全性我们也很担心.而抗风柱只有两个M24的...
请大家提下意见,谢谢.
回复
zhuzi801107
2007年03月23日 11:01:53
13楼
最好不要断,22.5米也不算太长
更何况又是单层铰接柱,
抗风柱两个螺栓对于设计计算而言是够的,
安装就成问题了!
回复
xiaomeng-2007
2007年03月23日 12:36:32
14楼
对,22米长,如果能运就不要断开,不算太长.
22米高,抗风柱也矮不了,你这铰接的螺栓就两个?
少了吧?
回复

相关推荐

APP内打开