对别墅通风,想请教几个问题:1. 别墅中一般3米左右,管子是打洞从梁上走呢,还是从梁下走,叫装潢的降低吊顶2. 风管一般用什么材料?3. 风管的大小是按水利计算么?4. 因为每个房间都要做到,导致管路很长,风机风量小,帕数很高,不知您是怎样处理的?
对别墅通风,想请教几个问题:
1. 别墅中一般3米左右,管子是打洞从梁上走呢,还是从梁下走,叫装潢的降低吊顶
2. 风管一般用什么材料?
3. 风管的大小是按水利计算么?
4. 因为每个房间都要做到,导致管路很长,风机风量小,帕数很高,不知您是怎样处理的?
2楼
1.原则上所有的结构梁柱施工完成后不允许打洞钻孔,如果是一些小洞施工的时候可以灵活掌握。至于标高需要多方协商,不光是装修,最重要的是业主。所以你的系统选择和设备布置就需要技巧,譬如盘管布置在梁“格子”里面,风管不走梁下等,或者考虑VRV等
2.没什么特别要求,如果层高紧张可以选择镀锌铁皮
3.看这个水力计算怎么说了,假定流速
4.风机(或者其他类型空调机、新风机)布置在中心区域,优化管路设计,另外别把阻力想得太吓人,实际计算不会有多大
回复
3楼
楼上已经说得很好了,我补充一点:新风不一定得送到每个小房间的,可以考虑门渗透补风!!!!
回复
4楼
是的,有的房间可以采用渗透补风,还有的房间通过开窗换气就行了.
回复
5楼
谢谢各位高手的指点,但是2楼说“.原则上所有的结构梁柱施工完成后不允许打洞钻孔,”但又说“风管不走梁下”,管子不能在梁上打洞走,又不能走梁下,那要怎么走呢?刚做这一行,见笑。
还有很多房子卫生间都在一侧的,不能放在中心区域该怎样呢?
别墅如果楼梯在中间,整个房子呈“回”字型,风管就要绕一圈,两排(新回风两道)管子(因为业主要求每个房间都有新排风)一般怎样处理?
有没有方便,有效的方法。
回复
6楼
谢谢
但是1楼说“原则上所有的结构梁柱施工完成后不允许打洞钻孔”有说“风管不走梁下”,那又不能在上面走,又不能在梁下走那在那里走呢?刚接触,见笑了!!
因为是业主要求每个房间都要新风口排风口,他的房子中间是楼梯,回字型,所以新排风两道管,走的实在让人头痛。
单程长度68米,房间面积大多是25平方。
不知道有什么方便有效的设计方式,能保证通风质量,又保证施工效果
回复
7楼
谢谢
3、在“回”字中间空隙走新排风管,也就是沿内走道走管。
回复
9楼
学习了
回复