现有一四层综合楼,高18米,总建筑体积为9000立方米,请问是否需要设室内消火栓,如果要设的话,消防管道可否不成环?谢谢。。。

现有一四层综合楼,高18米,总建筑体积为9000立方米,
请问是否需要设室内消火栓,
如果要设的话,消防管道可否不成环?
谢谢。。。
hugs88
2007年03月13日 13:00:59
2楼
8.3.1条设,8.4.2条环
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月13日 14:35:57
3楼
最好说说,你的综合楼里各个部分的使用功能!!
回复
lyc82502000
2007年03月13日 15:32:08
4楼

谢谢。。
回复
lyc82502000
2007年03月13日 15:33:24
5楼


有健身房,办公室,还有培训室。。
回复
gpechj02
2007年03月13日 15:39:22
6楼
可以不要。
回复
ufozyh
2007年03月13日 15:46:50
7楼
消火栓一定要设,是否连成环状,那要看室内消火栓的数量和室外消防用水量决定的。
回复
阿德
2007年03月14日 08:15:53
8楼
按规范要求可不设:8.3.1-5条(其他民用建筑)体积小于10000立方米
回复
sylee
2007年03月14日 10:29:49
9楼
如果要紧扣规范,仔细看8.3.1条,核对你综合楼的功能,才能决定设不设。但这种情况还是设为好,从最不利的角度考虑消防,才是最保险的。
要不要成环,如7楼所说,也不一定,如果每层设2个消火栓,那就不用成环了。
回复
369369efg
2007年03月14日 11:52:47
10楼
可以不设!
回复
wlang98
2007年03月14日 12:28:58
11楼
设个简易系统好 了
回复