刚拆完地下室顶板模板,就看见这样的裂缝,请问是什么原因产生的啊?
刚拆完地下室顶板模板,就看见这样的裂缝,请问是什么原因产生的啊?
12楼
没盖薄膜吧? 没保养好 我们这也有类似的情况
回复
13楼
肯定用的是商砼吧。。。。
我想原因可能是商砼和施工振捣的问题,而商砼问题的可能性更大些,施工应是从角部开始,一条一条向后推进的,但可能商砼的外加剂掺的配比不对,砼初凝时间太短,导致相邻施工段间的砼结合不好,就会出现这种有规律的裂缝了。。
回复
14楼
楼上的分析得很有道理.
如果施工单位确实是照图施工且依照正常的施工程序做足了工作,那可能真是由于商砼引起的这样规则的裂缝.
回复
15楼
象这样有规则的裂缝,我还是头一次见到.我觉得大部分还是施工方面的原因所致,现在图审这么严格,应该不是设计的问题吧?
回复
16楼
是不是拆模早了?
回复
17楼
浇筑这块板的时候是冬施,而且是在晚上浇筑的!温度不高,拆模的时间也不早,是根据同条件报告拆除的!所以不存在拆模过早的问题!周围的顶板都没有产生这样的裂缝,只有这块板!养护也到位!
回复
18楼
混凝土的问题,
回复
19楼
如果是荷载太大的话,不可能有那么规则的裂缝,应该是混凝土的问题。
回复
20楼
我觉得是混凝土施工或者质量上面的问题,因为楼板下部因为荷载什么的开裂应该是沿45度的,不可能这样的。多数可能是大体积混凝土教导后,混凝土收缩产生的
回复
21楼
我觉得原因可能有两点:
1.角部放射筋放置的不够,或者放置的不正确.
2.该角部沉降过大,导致将混凝土拉裂.
回复