刚拆完地下室顶板模板,就看见这样的裂缝,请问是什么原因产生的啊?
刚拆完地下室顶板模板,就看见这样的裂缝,请问是什么原因产生的啊?
2楼
汗
回复
3楼
有点奇怪哈,还真想不通是咋回事?继续关注,希望有高手出来解答.
回复
4楼
我想可能是角部没铺设放射筋吧,不知道对不对
回复
5楼
见世面了
够夸张的
回复
6楼
我想,开裂肯定是板所受荷载超过了设计荷载。那么,第一你们有没有按设计设置足够的钢筋。第二,板厚度有没有偷工减料。第三。上部是否有重型荷载。
回复
7楼
产生裂缝的原因很多种呀,和施工有很大关系。也可能是设计的原因。
回复
8楼
施工单位自查原因途径:
1、砼强度未达到设计要求时,施工荷载上的是否太早。
2、钢筋、砼材料有没有问题,砼配比及添加剂等。
3、模板支撑系统刚度验算是否正确,有没有变形、下沉。
如都没有大问题,只能从设计方面找了。
回复
9楼
同意,我想八成是设计原因,这么整齐均匀的裂缝还是第一次见.
回复
10楼
不是设计的问题,是施工的问题,我估计是混凝土浇注后没保养 ,浇注的那天应该温度很高,混凝土脱水太快
回复
11楼
同意楼上观点.虽说产生裂缝的原因很多,但是这么均匀还是很少见.