有三个电流互感器,它的输出容量是2.5VA 0.5S 150/5的,它接到电度表时,电度表能否正确计数。会不会输出容量太小呢?急需解决请各位帮忙,谢谢
有三个电流互感器,它的输出容量是2.5VA 0.5S 150/5的,它接到电度表时,电度表能否正确计数。会不会输出容量太小呢?
急需解决请各位帮忙,谢谢
2楼
要看你二次线路阻抗有多大。电度表功率消耗有多少。
回复
3楼
电压线为1.5,电流线为2.5平方铜线,约2米长.电度表为三相四线,型号DT864上海金陵的
回复
4楼
2.5平方毫米铜线,约2米长,55℃电阻系数0.0202.
导线电阻值为0.0202*2/2.5=0.01616Ω
二次5A,那么不考虑电抗和接触电阻情况下,互感器负荷需要0.01616*25=0.404VA。
现在实际互感器额定负荷有2.5VA,线路消耗是0.404VA,剩下的供电能表,应该够了。(注:不知道电能表实际到底消耗多少)
回复
5楼
很精确,学习中。
回复
6楼
它有先经过电流表,再到电度表.我在做升流试验时,试验设备的电流指示值达到CT的额定值,但电流表的读数才一半左右.
回复
7楼
学习了
回复
8楼
专业就是专业,学习了,感谢
回复
9楼
2.5VA需要回路电阻小于2.5/(5*5)=0.1Ω ,才能使互感器不至于过载。这么小的电阻不好测量,可以找一个钳形电流表粗略的校一下,不行就换容量大一点的。
回复
10楼
回复