~~~~~请教一下,避雷引下线的计算规则...
xjff993
xjff993 Lv.2
2007年03月12日 17:18:44
只看楼主

避雷引下线,用术内或剪力墙内两根主筋连续焊接引下,与基础梁配筋,桩筋两根牢固焊接成一体...屋顶标高108M 女儿墙高1.2M 地下二层标高-8.25 地下一层标高-4.35 请问,引下线,要引到女儿墙吗?算到地下一层底板,还是地下二层底板?108+8.25 对吗?

避雷引下线,用术内或剪力墙内两根主筋连续焊接引下,与基础梁配筋,桩筋两根牢固焊接成一体
...屋顶标高108M 女儿墙高1.2M 地下二层标高-8.25 地下一层标高-4.35
请问,引下线,要引到女儿墙吗?算到地下一层底板,还是地下二层底板?
108+8.25 对吗?
免费打赏
jiangzhemin
2007年05月02日 14:29:54
12楼
.1是指避雷网与女儿墙顶的距离
回复
liubo4126
2007年05月04日 12:57:44
13楼
108+1.2+8.45
回复
wangdaweizhuluo
2007年05月07日 11:23:58
14楼
2楼的说得对。
回复
wlawei@co163
2007年05月09日 21:47:41
15楼

个人觉得6楼的说的对
回复
menghao1688
2007年12月13日 11:28:29
16楼
学习中
回复
menghao1688
2007年12月13日 11:33:19
17楼
学习中
回复
xhf480
2008年02月14日 21:02:11
18楼
应该是108+1.2+0.1+8.25+0.1
前0.1是指避雷网与女儿墙顶的距离
后0.1是指引下线保护层厚度
回复
guoqunliang
2008年02月15日 17:01:22
19楼
除了从避雷带到基础(负二层)地坪外,还应计算桩基的深度
回复
nicolashua
2008年02月21日 12:48:33
20楼
二楼的应该是对的哦,如果这个避雷是用基础接地的话,到基础部分应该算的了!
回复
aimyoyo
2008年05月06日 08:31:38
21楼
我认为还要分析接地极的位置吧,只要引下线和接地极连上就够了。
回复

相关推荐

APP内打开