~~~~~请教一下,避雷引下线的计算规则...
xjff993
xjff993 Lv.2
2007年03月12日 17:18:44
只看楼主

避雷引下线,用术内或剪力墙内两根主筋连续焊接引下,与基础梁配筋,桩筋两根牢固焊接成一体...屋顶标高108M 女儿墙高1.2M 地下二层标高-8.25 地下一层标高-4.35 请问,引下线,要引到女儿墙吗?算到地下一层底板,还是地下二层底板?108+8.25 对吗?

避雷引下线,用术内或剪力墙内两根主筋连续焊接引下,与基础梁配筋,桩筋两根牢固焊接成一体
...屋顶标高108M 女儿墙高1.2M 地下二层标高-8.25 地下一层标高-4.35
请问,引下线,要引到女儿墙吗?算到地下一层底板,还是地下二层底板?
108+8.25 对吗?
免费打赏
stfhuxinyang0201
2007年03月13日 14:50:24
2楼
应该是108+1.2+0.1+8.25
回复
chengruishuidian
2007年03月19日 08:50:34
3楼

应该是啊
回复
xushuyun88003297
2007年03月19日 11:04:34
4楼
108+1.2+8.45
回复
kokoyh
2007年03月21日 14:42:52
5楼
请问+0.1是指的什么
回复
wangshui_777
2007年03月22日 11:03:12
6楼
我觉得应该判断,断接卡子位置,标高是多少
长度=108+1.2-断接卡子标高
回复
yellowtemple
2007年03月22日 16:54:55
7楼
0.1应该是与屋顶避雷网搭接的部分吧
回复
yellowtemple
2007年03月22日 16:58:07
8楼
0.1应该是避雷引下线与屋顶避雷网搭接的部分吧
回复
wzgl123
2007年03月24日 14:46:41
9楼
应该是108+1。2吧,地下室还需要防雷吗?接地极应该也在地面,有必要继续往下引吗?
回复
wlj010105101897
2007年04月07日 14:07:58
10楼
应该是108+1.2+8.25
回复
guolei2002
2007年04月07日 14:45:08
11楼
回复

相关推荐