~~~~~请教一下,避雷引下线的计算规则...
xjff993
xjff993 Lv.2
2007年03月12日 17:18:44
只看楼主

避雷引下线,用术内或剪力墙内两根主筋连续焊接引下,与基础梁配筋,桩筋两根牢固焊接成一体...屋顶标高108M 女儿墙高1.2M 地下二层标高-8.25 地下一层标高-4.35 请问,引下线,要引到女儿墙吗?算到地下一层底板,还是地下二层底板?108+8.25 对吗?

避雷引下线,用术内或剪力墙内两根主筋连续焊接引下,与基础梁配筋,桩筋两根牢固焊接成一体
...屋顶标高108M 女儿墙高1.2M 地下二层标高-8.25 地下一层标高-4.35
请问,引下线,要引到女儿墙吗?算到地下一层底板,还是地下二层底板?
108+8.25 对吗?
免费打赏
jianying3788
2008年05月06日 15:11:16
22楼
应计算108+0.1+1.2+825+基础高度,避雷网接地体一般利用基础底钢筋
回复
tzyyy
2008年05月12日 12:28:12
23楼
108+0.1+1.2+8.25+接地母线埋深
回复
lpq20223
2008年05月20日 10:57:49
24楼
请问:避雷引下线是以柱内2根主筋,,,,外侧基础梁上下两层的两根主筋与引下线通长焊接,,,请问,,,基础梁的延长米是否也算在引下线的工程量