92年六层办公楼,今日改建,加两层钢结构,屋面为上人屋面!迫切希望高人指点,小弟感激不尽
92年六层办公楼,今日改建,加两层钢结构,屋面为上人屋面!迫切希望高人指点,小弟感激不尽
2楼
先看看原结构的基础 柱子
回复
3楼
钢结构与原有结构的连接和计算应该怎么考虑,还有风荷载,地震荷载怎么考虑,请指教
回复
4楼
钢结构与原有结构的连接应该按刚接;风荷载,按荷载规范考虑;地震荷载按照抗震规范考虑.很正常的设计呀
回复
5楼
同意2楼的意见,加了两层钢结构还是上人屋面,不知面积多大,原来的基础和柱能承受得了不?
回复
6楼
钢结构与原有结构的连接应该按铰接;设置支撑抗侧移.
风荷载,按荷载规范考虑;地震荷载按照抗震规范考虑.
回复
7楼
我们院也有几个这样的工程,92年的有可能还能满足,要是更久远一点的,大概你现在按原设计计算都通不过了,毕竟这么久了,抗震规范都严格很多啦。所以最怕就是做这些项目
回复
8楼
田慧混凝土房屋钢结构加层抗震分析
回复
9楼
其实你做了没有啊?!发来看看啊
回复
10楼
先看看原结构的基础 柱子
回复
11楼
这么有意思 看看了
回复