我在GCS的1面柜内,共10个供电回路,都选用的是施耐德塑壳,3P的开关。后来由于一个回路是给厂区照明供电,故改为了4P的漏电塑壳开关,结果生产厂家告诉我不符合GCS的柜子抽屉式设计要求,要么所有的回路都是4P,要么都是3P,不能混装。小弟我就郁闷了,不懂它说的啥意思,以前我们的图纸也都有过混装的模式啊,它给我解释什么好比都是3孔的插座,来了个4头的插头,没地方插。不懂了。求高手解释下。
安装不成任何问题,最主要的问题是:当开关漏电脱扣后,开关在中间位置,开关必须复位之后再合闸,这之前,你必须把柜门操作机构拆下来人工复位才可以,但是用户操作一般都不知道就说有问题,所以设计是设计,操作是操作,是两码事。本人遇到过这种情况。还有一个解决的办法,如必须用漏电开关,你选择复位方式是:开关往下处于分闸位置再扣到合闸位置,就是这种复位方式就可以解决操作问题,不用拆操作机构。
回复
24楼
分析很到位,专家
回复
25楼
确实是这样,高手!
回复
26楼
好象把“操作电工”看成什么了?开关脱扣后如何复位都不会操作了?
没见过“脱扣后,开关在中间位置,开关必须复位之后再合闸,这之前,你必须把柜门操作机构拆下来人工复位才可以”这种事!!
操作把手往分方向,把脱扣的开关扣上,操作电工都知道!
回复
27楼
回复
28楼
回复
29楼
肯定是柜子做的差不多了,你现在才说改,肯定不好弄的了。
回复
30楼
楼上说得有道理, 现在改肯定要全部重新买配件,厂家肯定不愿意。
回复
31楼
回复
32楼
可以混装,但厂家考虑成本。很少会这样做。
回复