最近做了一个学校的项目,学校由两部分组成,左面栋楼为不上人屋面,右面为上人屋面,我设计的时候就考虑左面不上人屋面的地方可以通过右面女儿墙进入,不知道可行不??

最近做了一个学校的项目,学校由两部分组成,左面栋楼为不上人屋面,右面为上人屋面,我设计的时候就考虑左面不上人屋面的地方可以通过右面女儿墙进入,不知道可行不?? 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
jerybo
2012年09月07日 11:16:21
2楼
坐等高手解答啊!急急急!!
回复
jsa346
2012年09月07日 15:03:09
3楼
可以啊,为什么不可以?
只要你确定将来确实可以就好。
回复
jerybo
2012年09月07日 19:22:42
4楼
施工队的意思是你既然是不上人屋面就应该设置检修孔。从女儿墙翻过去是可以实现的,但是检修的时候还要翻来翻去。他说他们还没遇到过,我查了下规范也没有必须设置的条文。
回复
jsnjjwy
2012年09月10日 15:44:03
5楼
施工队的意思是你既然是不上人屋面就应该设置检修孔--------坡屋面怎么办?施工队的想法有点奇怪。
回复
miaotian001
2012年09月10日 17:46:19
6楼
检修时可以从女儿墙翻过去,比设上人孔要方便。
回复
jufjxx
2012年09月11日 08:11:20
7楼
建议检修还是从女儿墙直接翻过去好,做法也相对简单,使用相对方便。
回复
feng_bo
2012年09月11日 08:44:30
8楼
不上人那边是坡屋面不?是的话,安全考虑还是在左边设置检修孔好点,而且也方便。
回复
空空
2012年09月11日 08:53:45
9楼
施工队提的不理。 施工就靠变更赚钱。 极度反感
回复
白2017
2012年09月11日 08:57:00
10楼
不大清楚,检修口应该是要设的
回复
xman86137
2012年09月11日 09:07:54
11楼
如果上人屋面和不上人屋面连通,楼主的平台栏杆或防护栏杆有做到安全高度吗?