给水管在墙上开槽问题。
alian226
alian226 Lv.7
2007年03月12日 12:33:10
只看楼主

给水管在墙上开槽有没规定,监理说在墙上不能开横槽,不知道依据是什么?要我们整改。还有就是碰到混凝土墙怎么处理,即使外面再有抹灰层之类的,能否在剪力墙上暗埋?谢谢,还有就是电线的KBG管能否开横槽?

给水管在墙上开槽有没规定,监理说在墙上不能开横槽,不知道依据是什么?要我们整改。还有就是碰到混凝土墙怎么处理,即使外面再有抹灰层之类的,能否在剪力墙上暗埋?谢谢,还有就是电线的KBG管能否开横槽?
免费打赏
rawotto
2007年03月12日 12:42:14
2楼
建筑给排水设计规范3.5.18-3
敷设在管槽或找平层内的给水支管外径不宜大于25mm

回复
rawotto
2007年03月12日 12:45:03
3楼


当然有的墙体不宜开槽,可在找平层敷设,其实很多情况40的管都埋进去了,给他们包烟就差不多了!
回复