关于10KV高压电缆交流试验的标准
dsqty001
dsqty001 Lv.2
2007年03月12日 11:33:17
只看楼主

关于10KV高压电缆交流试验的标准与试验方法的请教!!!

关于10KV高压电缆交流试验的标准与试验方法的请教!!!
免费打赏
qbw4607
2007年03月12日 14:27:52
2楼
分两种情况
1,设备交接时按照国家标准GB50159“电气装置安装工程电气设备交接试验标准”进行。
2,正常维护中,可按照DL/T-596“电力设备预防性试验规程”进行
规程对所有电气设备的试验标准,间隔时间均有详细规定。
回复
dsqty001
2007年03月18日 19:54:26
3楼
2楼的:我要是手里有这个标准!就不问了,再说现在10KV高压电缆的交流耐压试验,国家有标准吗????
回复
qbw4607
2007年03月18日 20:34:50
4楼
规程中当然有。在网上很好找。
回复
dsqty001
2007年03月18日 21:17:20
5楼
3楼的:这个试验国家的规程上没有!
据说华北电网自己弄了个这个规程,我没有那个规程!所以我才问的啊!
回复
eighth95812
2007年03月19日 09:35:17
6楼
看看这个标准对你有用不,其中有电缆的交接试验标准
回复
f117a3000
2008年03月02日 12:52:34
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
xhj9813
2008年04月28日 10:37:36
8楼
一个电缆头子的试验费用是多少?
我这里是500元一个。
回复
kkkqqqfff
2008年05月22日 08:29:46
9楼
非常感谢了,支持一下。
回复
ecat888
2008年06月13日 21:36:16
10楼
我在筑龙网找到个《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006
回复
lingxuct
2008年06月14日 11:26:00
11楼
高压电缆因其本身的电容作用较大,一般不做交流耐压试验,所以,《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006中没有交流耐压试验这项目。