答案里面有一个πh0=1130<1500,算局部承压面积的时候取的是1500,规范里面怎么找不到这一条啊?那位大侠找到了说一下啊!!
答案里面有一个πh0=1130<1500,算局部承压面积的时候取的是1500,规范里面怎么找不到这一条啊?那位大侠找到了说一下啊!!
2楼
这个是窗间墙宽度
回复
3楼
为什么跟 πh0 比较啊?规范中没说啊
回复
4楼
它的意思是说,垫梁长度小于窗间墙长度。人家只是说明一下,最好是不要超过窗间墙。超过部分对受力意义不大。
回复
5楼
但是计算的时候用的就是1500算的啊!!!
回复
6楼
你仔细看看5.2.6条,明确说明只针对垫梁长度大于 πh0 的情况下的砌体局部受压承载力。
所以在利用式子之前要验证1500是否大于πh0。
回复
7楼
好好看看规范,字面意思没搞清楚吧。
回复
8楼
我觉得他的意思是想说可以按垫梁公式计算,就是验证一下而已
回复
9楼
垫梁长度大于3.14h0是公式的使用条件啊,看全文字说明,大哥。
回复