只在隔墙下板带中配筋,其他地方完全不管,可以吗
yy_365
yy_365 Lv.2
2007年03月11日 15:31:24
只看楼主

各位同仁,请教一个问题:在楼板上设隔墙,但隔墙下面的板下面不再设梁来支撑,那么要在隔墙下板的某一范围板带中配加强钢筋,也就是板的其他部位就完全不考虑隔墙作用力了,上面隔墙完全由这个板带来承受力,但是我想隔强形成的弯矩图在板中是满布的呀,尽管隔墙下弯矩比较大,其他部位较小,但总还是有弯矩的呀,如果只在板带中配筋,其他地方完全不管,这样可以吗?

各位同仁,请教一个问题:在楼板上设隔墙,但隔墙下面的板下面不再设梁来支撑,那么要在隔墙下板的某一范围板带中配加强钢筋,也就是板的其他部位就完全不考虑隔墙作用力了,上面隔墙完全由这个板带来承受力,但是我想隔强形成的弯矩图在板中是满布的呀,尽管隔墙下弯矩比较大,其他部位较小,但总还是有弯矩的呀,如果只在板带中配筋,其他地方完全不管,这样可以吗?
免费打赏
lydykj
2007年03月11日 19:59:17
2楼
应该是将隔墙荷载换算成等效均布荷载,算板弯距.隔墙下板另加筋加强.
回复
xxmen007
2007年03月12日 09:31:42
3楼
隔墙是12墙吗?根据经验可以在墙下配2根16的2级钢足够了
回复
lovejing1022
2007年03月12日 11:52:29
4楼
同意二楼的说法
回复
hdy1982
2007年03月12日 12:56:41
5楼
做暗梁~
或者干脆板厚和荷载都取大计算~
回复
a323920
2008年04月23日 19:49:16
6楼
隔墙下加筋,2根16的是否锚固?还是>=5d过支座中?
回复
szyma123
2008年04月23日 20:19:54
7楼
2楼正解
回复

相关推荐

APP内打开