如何实现多层和小高层共用一个系统供暖?
baihanjing
baihanjing Lv.2
2007年03月11日 13:30:48
来自于采暖供热
只看楼主

我们现在正在新建一个小区,里面共计20座楼。其中多层(七层)18座,面积约14万平方米;小高层(12层)两个,面积约1万平方米。想用一个地下式换热站供暖,热源为90度高温水,采用板式换热器。各楼均为地板采暖。请各位帮忙出个主意。我这里先行谢谢各位了。小高层就在换热站旁边,两个小高层紧挨着。其它分布在南北。

2007年03月14日 15:00:30
12楼
用沈阳直连的的高层建筑无水箱直连供暖技术设备就可以很好的解决你的问题,并且它的技术已经成熟,实际工程中效果不措
回复
chinalnkydlzc
2007年03月15日 09:56:47
13楼
楼主,最好全面说一下,12层的小高层布置在园区的何处,2楼离多远。全部7层的做一个系统,设备承压能力为0。4MPA,造价可下来不少。换热站设在12层其中一个内,做两套换热系统,一套供低的7层的。一套供2个12F的小高层。多加了两根管。与用一个系统的造价要下来不少,”高层建筑无水箱直连供暖技术设备“造价与运行费用不一定节省。
回复
lxtongzhi
2007年03月15日 14:31:22
14楼
我个人认为,以小高层楼标高来定压,在小高层入户处装平衡阀,就可解决问题,实际中用到过,可行
回复
chengzhaoxia2004
2007年03月15日 16:41:50
15楼
竖向压力分区宜为50m为界,故12层不需要分区,以12层定压,0.5MPA的工作压力就够了,
回复
zhuanjia
2007年03月20日 09:15:20
16楼

赞成,如果将平衡法改成自立式流量控制阀效果会更好
回复

相关推荐

APP内打开