必须解决的问题
dym19861217
2012年09月06日 22:42:34
只看楼主

新《高规》框剪中框架部分承受的倾覆力矩的比例大于50%时,框架部分就按框架结构进行设计的,它的底层柱底弯矩是否按6.2.2增大,但是6.2.2条文说明:只适用于框架结构

新《高规》框剪中框架部分承受的倾覆力矩的比例大于50%时,框架部分就按框架结构进行设计的,它的底层柱底弯矩是否按6.2.2增大,
但是6.2.2条文说明:只适用于框架结构
免费打赏
科员什么鬼
2012年09月07日 08:28:42
2楼
同意楼下看法

[ 本帖最后由 sksk418 于 2012-9-7 14:50 编辑 ]
回复
talentbee
2012年09月07日 09:37:40
3楼
不用,高规已明确;只是抗震等级和轴压比按框架
回复
gengqifan
2012年09月07日 10:58:04
4楼
请看抗,6.2.3条文说明
回复
georgezhg
2012年09月07日 11:35:28
5楼
那假设说根据轴压比来确定柱子截面尺寸也是按框架结构,以及算配箍特征值时,也是按框架结构?
回复
天地不言
2012年09月07日 17:43:20
6楼
框架部分的抗震等级和轴压比按框架结构
然后顺理成章:算框架柱配箍特征值时,由上面的抗震等级和轴压比查表确定。。。
回复
airseason
2012年09月07日 23:21:27
7楼
请问这条规定在哪?
回复
longxiaoyan1
2012年09月08日 20:05:27
8楼
期待高手更多的探讨。